На рисунке пример настройки записи уставки для второго канала прибора трм202 с сетевым адресом 2.
ris1.JPG
Это получается, что нужно в конфигурации создавать две переменные:
1. Float variable (Listen) для чтения
2. Float variable (Write) для записи
Или же будет достаточно Float variable (Write).
Просто если уставку сменить с панели самого прибора, то Float variable (Write) будет отображать это изменение или она предназначена только на запись?
И еще, что значит записывать по команде?
Я верю в светлое будущее...
http://epservice.ru
write предназначена только для записи из ПЛК. отображать изменения с прибора она не будет. Более того, если вы программно не разделите полномочия между изменениями с ПЛК и с лицевой, то они будут мешать и противоречить друг другу.
Запись по команде - это осуществление обмена только по наличию команды (значение 255) в соответствующем командном канале каждой переменной. При отсутствие команды передача данных не производится
То: Кирилл
А пример можно? хотябы для того же ТРМ202, изменение уставок с ПЛК?
Пробывал как то давненько сделать - неполучилось...., ПЛК при загрузке программы уходил в перезагрузку , а потом забилось и забылось...
Я верю в светлое будущее...
http://epservice.ru
а вот в этом и состоит вопрос. у вас есть значение (переменная) считанная из трм. Есть переменная, которая меняется из ПЛК. Необходимо их сравнивать со значением на предыдущем цикле (опроса или программы), а дальше делать выводы, то есть в случае изменения подгонять изменения в ПЛК под то, что натворил оператор по месту.