Цитата Сообщение от Ден Посмотреть сообщение
Это получается, что нужно в конфигурации создавать две переменные:
1. Float variable (Listen) для чтения
2. Float variable (Write) для записи
Или же будет достаточно Float variable (Write).
Просто если уставку сменить с панели самого прибора, то Float variable (Write) будет отображать это изменение или она предназначена только на запись?
И еще, что значит записывать по команде?
write предназначена только для записи из ПЛК. отображать изменения с прибора она не будет. Более того, если вы программно не разделите полномочия между изменениями с ПЛК и с лицевой, то они будут мешать и противоречить друг другу.

Запись по команде - это осуществление обмена только по наличию команды (значение 255) в соответствующем командном канале каждой переменной. При отсутствие команды передача данных не производится