Показано с 1 по 10 из 46

Тема: ПЛК63+МК110+СП270+Lectus ?!

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LM0901 Посмотреть сообщение
    Если вы о железных портах то, в принципе, в первом посте то "нарисовал"- на 232м панель СП270 (кабель КС-2), на 485м MK110 и к нему же (к порту на контроллере) подсоединяюсь преобразователем интерфейсов (Moxa1150). Т.е. 485я сеть в "нарисованном" виде такая- "ПК-ПЛК-МК".
    Ты к RS-485 абоненты звездой подключил ? Это не верно, надо по цепочке. На концах линии связи поставь резисторы 120 Ом.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Вольд; 20.03.2015 в 13:45.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Ты к RS-485 абоненты звездой подключил ? Это не верно, надо по цепочке. На концах линии связи поставь резисторы 120 Ом.
    А принципиально ли это для "звезды" с длиной проводов 20 и 50 см?
    И кто в данном случае является абонентом если контроллер опрашивает МК а ПК опрашивает контроллер?
    Посмотрел картинку и сделал- перевешивал провода от ПК на МК- результаты те же (опс делал и мастером и слейвом).
    Последний раз редактировалось LM0901; 20.03.2015 в 13:51.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LM0901 Посмотреть сообщение
    Посмотрел картинку и сделал- перевешивал провода от ПК на МК- результаты те же (опс делал и мастером и слейвом).
    В сети RS-485 не может быть два Master. У тебя может быть: ПЛК63 - Master, OPC - Slave, MK110 - Slave.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    В сети RS-485 не может быть два Master. У тебя может быть: ПЛК63 - Master, OPC - Slave, MK110 - Slave.
    "Посмотрел картинку и сделал- перевешивал провода от ПК на МК- результаты те же (опс делал и мастером и слейвом)."

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LM0901 Посмотреть сообщение
    "Посмотрел картинку и сделал- перевешивал провода от ПК на МК- результаты те же (опс делал и мастером и слейвом)."
    OPC у тебя не может быть Master OPC должен быть обязательно Slave. В OPC какой адрес используешь ? У тебя ПЛК63 (Master) должен читать регистры из MK110 и писать регистры в OPC.
    Последний раз редактировалось Вольд; 20.03.2015 в 14:08.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    OPC у тебя не может быть Master. В OPC какой адрес используешь ?
    Я, конечно, дико извиняюсь! Но где в Lectuse установить его адрес (если вы это имеете ввиду)?
    Если вы имеете ввиду адрес опрашиваемого узла, то 15 как и контроллера.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LM0901 Посмотреть сообщение
    Я, конечно, дико извиняюсь! Но где в Lectuse установить его адрес (если вы это имеете ввиду)?
    Если вы имеете ввиду адрес опрашиваемого узла, то 15 как и контроллера.
    Если у тебе ПЛК63 читает из MK110 по адресу 15, то адрес узла OPC не может быть тоже 15. Ты должен читать регистры из MK110 по адресу 15 и писать регистры в OPC по другому адресу. Не могут в сети RS-485 два Slave иметь одинаковые адреса.
    Последний раз редактировалось Вольд; 20.03.2015 в 14:17.

  8. #8

    По умолчанию

    И еще одно наблюдение- когда делаю опс мастером- в трее пишет "38 переменных (т.е.все) плохого качества, а в таблице переменных напротив каждой переменной в столбце качество пишет- "нет связи с устройством". Когда ставлю опс слейвом в трее пишет "все переменные ОК" в таблице переменных, напротив тех переменных, которые как бы видятся (но с некорректными значениями) пишет "хорошее качество" а напротив тех что не видятся пишет "неопределенное".

Похожие темы

  1. Вопрос по ПЛК+МК110+СП270
    от AndryB в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 13:20
  2. проблема плк63+сп270
    от Систематехник в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 12:27
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 15:33
  4. передача данных с плк63 в сп270
    от morcegolamer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 08:44
  5. сп270-> плк63
    от sergsm в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 16:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •