А у нас краткое нажатие "сброс" запускает отображение параметров настройки на сми2
Доброго всем дня! Не получается с помощью СМИ2 опросить ПР114. Посмотрел настройки СМИ2:
bPS - 2
LEn - 8
PrtY - 0
Sbit - 1
ADDR - 16
T.PRo - 0
DATA - 2
DEv.R - 1
SLA.A - 16
SLA.R - 769
SLA.P - 0
SLA.F - 0
Почему два последних параметра "0"? Если смотреть руководство, то "0" вне диапазона допустимых значений.
Настройки ПР:
Безымянный1.png
Безымянный.png
Так же после того как СМИ2 был переведён на ModBus, больше не получается подключиться к нему через конфигуратор (на заводских настройках, конечно)
Запись переменной R17 переключает тип отображаемой переменной.
Можно ли в СМИ2 сдвигать точку у отображаемой переменной по записи какой-то переменной из ПР200?
Для целочисленных типов можно - через регистр 18.
0 = (- - - -)
1 = (- - -.-)
2 = (- -.- -)
3 = (-.- - -)
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
И на сколько хватит памяти, если например менять значение каждую секунду?
Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.12.2019 в 14:27.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.