Именно это и происходит.
Повторюсь: ПЛК100 опрашивает МВА, ПЧВ(пока отключен от RS-485)запущен в ручном режиме и работает абсолютно нормально. Стоит к ПЧВ подключить провода, по которым идет обмен между ПЛК и МВА, ПЧВ останавливается через время от 10 сек до 2х минут.
Не означает ли это что он получил по сети что-то не то и остановил двигатель?