Никакого. Просто переходит из режима работа в режим останов. Если был запущен в ручном режиме, то еще и в режим дистанционного запуска.
Никакого. Просто переходит из режима работа в режим останов. Если был запущен в ручном режиме, то еще и в режим дистанционного запуска.
Именно это и происходит.
Повторюсь: ПЛК100 опрашивает МВА, ПЧВ(пока отключен от RS-485)запущен в ручном режиме и работает абсолютно нормально. Стоит к ПЧВ подключить провода, по которым идет обмен между ПЛК и МВА, ПЧВ останавливается через время от 10 сек до 2х минут.
Не означает ли это что он получил по сети что-то не то и остановил двигатель?
Сеть тут скорее не при чем. Тут скорее все происходит из-за электромагнитных помех. Ты в каких условиях проводишь свои эксперименты (цех, лаборатория) ? Отключи от привода все лишнее (кнопки, тумблеры, провода) кроме линии RS-485. На концах линии связи поставь терминальные резисторы. Приводом управляй исключительно по сети.
Последний раз редактировалось Вольд; 08.12.2014 в 17:03.
Значит если я по 20 регистров из МВА считываю, то электромагнитных помех нет - вообще все работает без проблем. А если 45, то автоматически появляются? Терминальные резисторы стоят. От ПЧВ и так отключено все, кроме двигателя. После останова привода слово состояния равно 515. То есть 000001000000011.
А кого еще ? Если привод не формирует после остановки код ошибки, значит ничего крамольного из сети он не принимает.
Надо отцепить от ПЧВ все лишние сопли, произвести запуск по сети и читать словосостояние привода. Как только привод остановится в словосостоянии появится код ошибки.