  1. #1

    По умолчанию

    Никакого. Просто переходит из режима работа в режим останов. Если был запущен в ручном режиме, то еще и в режим дистанционного запуска.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от izwerg Посмотреть сообщение
    Никакого. Просто переходит из режима работа в режим останов. Если был запущен в ручном режиме, то еще и в режим дистанционного запуска.
    Если бы ПЧВ принял по сети что-то не то и по этой причине остановил двигатель, то он бы сформировал код ошибки.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Если бы ПЧВ принял по сети что-то не то и по этой причине остановил двигатель,.......
    Именно это и происходит.
    Повторюсь: ПЛК100 опрашивает МВА, ПЧВ(пока отключен от RS-485)запущен в ручном режиме и работает абсолютно нормально. Стоит к ПЧВ подключить провода, по которым идет обмен между ПЛК и МВА, ПЧВ останавливается через время от 10 сек до 2х минут.
    Не означает ли это что он получил по сети что-то не то и остановил двигатель?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от izwerg Посмотреть сообщение
    Не означает ли это что он получил по сети что-то не то и остановил двигатель?
    А где тогда код ошибки ? У тебя сеть физически как организована ?

  5. #5

    По умолчанию

    Сеть тут скорее не при чем. Тут скорее все происходит из-за электромагнитных помех. Ты в каких условиях проводишь свои эксперименты (цех, лаборатория) ? Отключи от привода все лишнее (кнопки, тумблеры, провода) кроме линии RS-485. На концах линии связи поставь терминальные резисторы. Приводом управляй исключительно по сети.
    Последний раз редактировалось Вольд; 08.12.2014 в 17:03.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Тут скорее все происходит из-за электромагнитных помех.
    Значит если я по 20 регистров из МВА считываю, то электромагнитных помех нет - вообще все работает без проблем. А если 45, то автоматически появляются? Терминальные резисторы стоят. От ПЧВ и так отключено все, кроме двигателя. После останова привода слово состояния равно 515. То есть 000001000000011.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А где тогда код ошибки ?
    Вы меня об этом спрашиваете?©

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    У тебя сеть физически как организована ?
    В точности, как в инструкции!

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от izwerg Посмотреть сообщение
    Вы меня об этом спрашиваете?
    А кого еще ? Если привод не формирует после остановки код ошибки, значит ничего крамольного из сети он не принимает.
    Надо отцепить от ПЧВ все лишние сопли, произвести запуск по сети и читать словосостояние привода. Как только привод остановится в словосостоянии появится код ошибки.

Похожие темы

  1. Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    от МихаилЯр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 12:33
  2. Нужна помощь. Настройка сети modbus-RTU, RS-485
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 21:07
  3. Топология сети RS-485/Modbus #2
    от Nick.Rodionov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 11:42
  4. Топология сети RS-485/Modbus
    от Nick.Rodionov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 22:22
  5. задержка ответа по сети Rs-485
    от light_finder в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 09:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •