Я заинтересовался фирмой ОВЕН, так как наш завод старый и нуждается в современной системе контроля и управления.
Я заинтересовался фирмой ОВЕН, так как наш завод старый и нуждается в современной системе контроля и управления.
Заказал каталог пока разбираюсь. для низковольтных щитов нужно порядка 850 дискретных входов.
для диспетчеризации высоковольтных нужно 120 входов / выходов с функцией АПВ (повторного включения) Кто давно здесь плиз помогите.
Присылайте описание задачи на support@owen.ru
Чем можем - подскажем, оборудование подберем.
При необходимости порекомендуем компанию партнера в Оренбурге.
У нас на заводе КИП сильный но им наша диспетчеризация, как машине 5 колесо. Я как электрик не лезу в технологию, мне нужно видеть что и когда и чем отключилось. Опять же наша вечная война между КИП и РЗ и А. Я как старший мастер имею возможность заменить старый ЛОМИКОНТ на новое оборудование.
Кое что сам нашел. Система автоматизации и телемеханизации электрических подстанций 10/6/0.4 кВ
Последний раз редактировалось vviller; 11.10.2014 в 22:48.
вам ПЛК + модули расширения.нужно порядка 850 дискретных входов.
...и какая скорость реакции входов-выходов нужна, эта одна система или все таки несколько систем???
серьезный подход к делуДля фиксирования вкл/откл 1 мс