Тема: Проблема с МВУ.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Проблема с МВУ.

    Исходные данные: система построена на RS485 шине с ПЛК-100 во главе . На шине висит 5 МВУ8 с релейными выходами и 28 датчиков собственного производства(RS485 драйвер в датчике гальванически развязан от измерительных цепей).Длина RS485 шины - около 500 метров. Скорость обмена 19200.Протокол обмена - MODBUS RTU. Датчики и МВУ8 раскиданы по шине практически равномерно. МВУ8 расположены в небольших щитах и коммутируют 24В(ток - 100-150мА) и 220В (ток не более 50 мА). В щитах, кроме МВУ8 ещё расположены - автоматический выключатель и импульсный блок питания 24В, 155Вт.

    Через месяц с небольшим после сдачи системы, звонит заказчик и говорит что наша система не работает. Приехали на объект и, действительно, нету связи с 3/4 устройств на шине. Побегали пол дня с тестером по цехам и таки нашли проблему - отключили RS485 от одной из МВУ8, и система заработала. Сразу же заменили МВУ8(залив перед этим конечно же настройки, что и в вышедшем из строя МВУ8 ), что бы заказчик не нервничал (хорошо, что купили пару штук МВУ8 в ЗИП). Привезли в контору снятую МВУ8, попытался залить в неё заново настройки, - не конектится, сделали сброс параметров по дефолту - с дефолтными параметрами тоже не конектится. Померяли напряжение на 3 ноге микросхемы ADM485 - + ПИТАНИЯ?????!!!!!!! Т.е. драйвер работает на передачу. Закрыли и отправили диллеру в ремонт...

    Прошло месяц с небольшим.... Сегодня опять звонит этот же заказчик - Система не работает. Приезжаем на объект - та же история в том же самом месте. Отключили МВУ, которую в прошлый раз поставили, всё заработало. Проверили все соединения, провода в щите... Ничего нигде не пробито. RS485 нигде рядом с 220в и 24в не проходит. В этом же щите рядом с роковой МВУ8(или может это место роковое - уже не знаю чё и думать) стоит ещё одна МВУ8 - длина проводов между этими МВУ по RS485 - 20-30см , не больше. Питаются тоже с одной точки. Так с ней никаких проблем.

    Вообщем, в понедельник будем менять МВУ... Всё - ЗИП закончился...

    Может кто подскажет в где собаку откапывать?

    Файл конфигурации МВУ прилагаю.