Показано с 1 по 10 из 43

Тема: Проблема с МВУ.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Angry

    Похоже у меня одного такая проблема... На днях, на том же объекте вылетел ещё один МВУ, но уже в другом щите... Немного проясняется ситуация. Модули выходят из строя после того как в цехе планово/внепланово отключается электричество. После возобновления электроснабжения, обычно один из МВУ оказывается нерабочим.

    Пришлось полазить с осцилом самому по плате модуля, т.к. диллеры ничего внятного пока сказать не могут... Очень похоже на выход из строя микроконтроллера или его прошивки...


    P.S. Вопрос к разработчикам аппаратной части модуля: А нельзя было сделать так чтобы при сбое прошивки, драйвер RS485 в модуле работал на прием, а не на передачу?????????????

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от XsanyaX Посмотреть сообщение
    Модули выходят из строя после того как в цехе планово/внепланово отключается электричество. После возобновления электроснабжения, обычно один из МВУ оказывается нерабочим.
    Честно говоря, пока не ясно, что случается с вашими МВУ. Какому диллеру отдавали приборы? Можете написать серийные номера этих МВУ? Хотелось бы их отловить и отдать разработчикам для выявления причин. Пока, рассмотрите возможность применения в этом месте модуля МДВВ.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    Честно говоря, пока не ясно, что случается с вашими МВУ. Какому диллеру отдавали приборы? Можете написать серийные номера этих МВУ? Хотелось бы их отловить и отдать разработчикам для выявления причин. Пока, рассмотрите возможность применения в этом месте модуля МДВВ.
    Диллер - "СВ Альтера" г.Киев. Могу сказать серийный номер только последнего модуля, который вышел из строя: 15124071002184261. Он пока ещё у меня. Предыдущих два отправил на "СВ Альтера", а номера не записал... (но попытаюсь узнать их у Альтеры). Один из модулей, вроде бы уже отправили в Москву. Ещё один в пути на Киев.

  4. #4

    По умолчанию

    Номер "едущего в Киев" модуля: 151240071202251742.

    Номер модуля ,что отправили Вам в Москву, я наверное уже никак не узнаю...