Не смог настроить МЭ110-220.3М на протокол ModBus. Изменяю в конфигураторе только протокол (выбираю ModBus-RTU), записываю параметры в прибор. При повторном подключении с помощью конфигуратора к прибору он уже не находится. Тоже самое и с протоколом ModBus-ASCII. В чем причина?
Причина в том, что конфигуратор связывается с прибором с прибором по протоколу ОВЕН. Для связи с конфигуратором перейдите на зав. настройки. При этом ранее установленные Вами сетевые настройки сохраняться.
Новая прошивка модуля МЭ110.-220.3М: Исправлено некорректное измерение межфазного напряжения.
Так же выкладываю новый конфигуратор с корректным переходом на 11 битную адресацию.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Безымянный.GIF
А за прошивку и возможность ввода более адекватного коэффициента трансформатора тока спасибо. Но пока запытать на приборе не довелось.
Будем разбираться.
1.jpg
Прошивка 1.1.23, с конфигуратором M110_v11055 - ошибка определения числа байт в посылке. И протокол ModBus RTU не работает. Сейчас попробую откатиться на 11052.