Цитата Сообщение от Anton Evgenevich Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте! Помогите связать 2 ПР200.... В общем задача такая: есть два ПР200 и один 2ТРМ1, все приборы объединены в сеть. На первую ПР200 приходят сигналы с четырех аналоговых датчиков 4-20ма, оно настроено в режиме Modbus RTU Master, и передает значения с двух датчиков на второе ПР200(второе ПР200 в режиме Modbus RTU Slave ) значения типа float. Со второго ПР200 показания датчиков дублируются на экран 2ТРМ1 через аналоговые выхода 4-20ма. А вот собственно в чем вопрос: На экране 2ТРМ1 не корректно отображаются значения. Никак не удается корректно передать значения с первого ПР200 по сети... полагаю, что вся загвоздка кроется в очередности передачи байтов и регистров. Подскажите как правильно должна быть выставлена очередность на обоих ПР200.... я уже перепробовал все варианты... хотя проблема может быть вовсе и не в этом... ))
Добрый день, на каком этапе проблема с передачей между ПР(Master)->ПР(Slave) или ПР(Slave)->2ТРМ1, если на ПР(Slave) значения корректные, тогда нужно смотреть как выдается сигнал на AO, он должен быть в диапазоне 0.0-1.0, и насколько некорректные значения, если не тот режим регистров/байт, то значения будут вообще не те, если просто единицы, то возможно в настройках 2ТРМ1 что-то.