Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: счетчик импульсов

  1. #11

    По умолчанию

    На барабане (на валу) конвейерной ленты смонтирован флажок, обороты которого считывает индуктивный датчик, который в свою очередь связан с устройством контроля скорости (УКС). В виду частых сбоев УКС, после которых требуется "обучение" УКС, приняли решение данное устройство заменить на более упрощенное. На складе был найден счетчик импульсов, а именно Овеновский Щ-1.
    С уважением.

  2. #12
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Добрый день. Хороший у Вас склад.
    А если серьёзно, то при желании можно попробовать и на СИ30. Только понадобится ещё один датчик.
    Конечно конкретно не знаю Вашего оборудования, но конвейер он и в африке конвейер.
    Один датчик (также индуктивный) лепите к валу двигателя, делаете на нем флажок. А другой датчик как есть на ленивце конвейера.
    Датчик на движке должен давать больше импульсов, чем датчик на конвейере. Если стоит редуктор, то проблем не будет, если нет, то на движок поставить звёздочку.
    С датчика двигателя подаёте сигнал на счётный вход, а с датчика ленивца на вход сброса. В уставке забиваете нужное количество импульсов и настраиваете выход на включение (или выключение) при достижении определённого количества. Таким образом например при одном обороте ленивца, двигатель делает 10 оборотов. Если лента целая и ленивец вращается, то он каждый раз эту 10 обнуляет. В уставке забиваете например 20 и если лента рвётся и не происходит сброса, достигается уставка и срабатывет выход.
    Лучше конечно взять другой счётчик, который может измерять частоту типа СИ8 (нужно смотреть паспорт), и тогда можно обойтись одним датчиком.
    Но уж раз в наличии СИ30 - попробуйте этот вариант.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Хороший у Вас склад.
    А если серьёзно, то при желании можно попробовать и на СИ30. Только понадобится ещё один датчик.
    Конечно конкретно не знаю Вашего оборудования, но конвейер он и в африке конвейер.
    Один датчик (также индуктивный) лепите к валу двигателя, делаете на нем флажок. А другой датчик как есть на ленивце конвейера.
    Датчик на движке должен давать больше импульсов, чем датчик на конвейере. Если стоит редуктор, то проблем не будет, если нет, то на движок поставить звёздочку.
    С датчика двигателя подаёте сигнал на счётный вход, а с датчика ленивца на вход сброса. В уставке забиваете нужное количество импульсов и настраиваете выход на включение (или выключение) при достижении определённого количества. Таким образом например при одном обороте ленивца, двигатель делает 10 оборотов. Если лента целая и ленивец вращается, то он каждый раз эту 10 обнуляет. В уставке забиваете например 20 и если лента рвётся и не происходит сброса, достигается уставка и срабатывет выход.
    Лучше конечно взять другой счётчик, который может измерять частоту типа СИ8 (нужно смотреть паспорт), и тогда можно обойтись одним датчиком.
    Но уж раз в наличии СИ30 - попробуйте этот вариант.
    С уважением.
    Здравствуйте. Спасибо за столь развернутый ответ. Двигатель у нас как раз с редуктором и управляется частотным преобразователем, датчики тоже есть, будем пробовать. О результатах отпишусь.
    С уважением.

  4. #14

    По умолчанию

    Если минимальная скорость не 0, то для контроля достаточно датчика на валу ролика транспортера и реле времени. Не нужно никаких счетчиков импульсов. Реле времени перезапускается каждым оборотом ролика. Если очередной импульс запоздал - реле выключается. Выдержка времени настраивается на минимальной скорости.

  5. #15
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Станислав42 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Спасибо за столь развернутый ответ. Двигатель у нас как раз с редуктором и управляется частотным преобразователем, датчики тоже есть, будем пробовать. О результатах отпишусь.
    С уважением.
    Если овенский ПЧВ, там встроенный контроллер, наверно можно и на нём сделать!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Счетчик импульсов
    от Евгений61 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 04.07.2023, 12:15
  2. Счетчик импульсов с аналоговым выходом
    от Павел В. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.02.2013, 10:53
  3. счетчик импульсов СИ-8 и МВА8
    от dani1978 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 10:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •