Здравствуйте! У нас проблема в программировании ПЧВ3 для регулирования частоты двигателя насоса в зависимости от показателей датчика давления ПД100. Подключили ПД100 через внешний источник питания, пользуясь инструкцией http://www.owen.ru/uploads/rpr_pcv3_006_1.pdf раздел 4.3 ввели программную конфигурацию и подключили по схеме указанной в этом разделе. В режиме "покоя", при давлении 0 бар датчик давления показывает 5.6мА, при работе двигателя на полную мощность и давлении 2.1 бар 8.0мА. Как сделать так, чтобы по достижении заданного тока на датчике давления, ПЧВ снижал частоту двигателя или делал остановку до достижения минимального значения тока на ПД100. Простите, возможно не грамотно изъясняюсь, у меня мало опыта в этой сфере. Очень прошу помогите советом.