Тема: ПЛК150 и 154 + Pt100 ДТС3015-PT1000.B2.200

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,693

    По умолчанию

    petera датчик ДТС3015-РТ1000.В2.200 (в названии темы 0 непропечатал), выбранный тип сенсора RTD r385_1000

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Не-е, до калибровки для мини-ПЛК такого класса это нормально, тем более, что входы универсальные.
    Откалибруйте, и будет Вам счастье.
    Это точно. В случае работы именно с термометрами сопротивления именно так у меня и было.

    Кстати, о птичках.... Приобрёл недавно 8 ПЛК150, использую два аналоговых входа каждого ПЛК под датчики 4...20 мА. У семерых контроллеров проблем нет с измерениями, результат соответствующий протекающему току, у одного показания завышены существенно (причём по двум входам). Калибровать или дорога в СЦ?
    Последний раз редактировалось Рашид; 31.10.2013 в 14:48.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,695

    По умолчанию

    Робяты!!!
    ПЛК 150 имеет 2х проводный аналоговый вход , поэтому на термосопротивления брешет, чем ниже сопротивление датчика тем сильнее погрешность.(Для ДТС50м погрешность при длине кабеля 10м около 20 град!!!!!!(не понимаю нафига такие датчики))
    Поэтому всегда ставлю коэффициент поправки (сдвиг).Модули МВА 3х проводные меряют температуру нормально.
    Самый точный метод определения погрешности - сунуть датчик под мышку .
    Лазерные термометры брешут нагло (зависит от цвета поверхности).

  4. #14
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рашид Посмотреть сообщение
    Приобрёл недавно 8 ПЛК150, использую два аналоговых входа каждого ПЛК под датчики 4...20 мА. У семерых контроллеров проблем нет с измерениями, результат соответствующий протекающему току, у одного показания завышены существенно (причём по двум входам). Калибровать или дорога в СЦ?
    Калибровать. У 150-го входы универсальные, но...
    Если не получится, тогда уж в СЦ.

  5. #15
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Для ДТС50м погрешность при длине кабеля 10м около 20 град!!!!!!(не понимаю нафига такие датчики))
    А я не понимаю, нафига ТСМ50 подключать по 2-проводной схеме, когда для двух-проводной существуют Pt1000 ?!
    "В лесу всякая поганка для своего дела предназначена, потому порядок!"

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 16:20
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 13:51
  3. Pt100 -> 4-20ma -> ОВЕН ПЛК150
    от kv99 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 17:35
  4. Датчик для температуры ОВЕН дТС3194-Pt1000.B2.250/2.
    от chariton в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 14:20
  5. Когда будет 24В версия ПЛК150 и 154???
    от Denis в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 16:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •