petera датчик ДТС3015-РТ1000.В2.200 (в названии темы 0 непропечатал), выбранный тип сенсора RTD r385_1000
petera датчик ДТС3015-РТ1000.В2.200 (в названии темы 0 непропечатал), выбранный тип сенсора RTD r385_1000
Это точно. В случае работы именно с термометрами сопротивления именно так у меня и было.
Кстати, о птичках.... Приобрёл недавно 8 ПЛК150, использую два аналоговых входа каждого ПЛК под датчики 4...20 мА. У семерых контроллеров проблем нет с измерениями, результат соответствующий протекающему току, у одного показания завышены существенно (причём по двум входам). Калибровать или дорога в СЦ?
Последний раз редактировалось Рашид; 31.10.2013 в 14:48.
Робяты!!!
ПЛК 150 имеет 2х проводный аналоговый вход , поэтому на термосопротивления брешет, чем ниже сопротивление датчика тем сильнее погрешность.(Для ДТС50м погрешность при длине кабеля 10м около 20 град!!!!!!(не понимаю нафига такие датчики))
Поэтому всегда ставлю коэффициент поправки (сдвиг).Модули МВА 3х проводные меряют температуру нормально.
Самый точный метод определения погрешности - сунуть датчик под мышку .
Лазерные термометры брешут нагло (зависит от цвета поверхности).