Робяты!!!
ПЛК 150 имеет 2х проводный аналоговый вход , поэтому на термосопротивления брешет, чем ниже сопротивление датчика тем сильнее погрешность.(Для ДТС50м погрешность при длине кабеля 10м около 20 град!!!!!!(не понимаю нафига такие датчики))
Поэтому всегда ставлю коэффициент поправки (сдвиг).Модули МВА 3х проводные меряют температуру нормально.
Самый точный метод определения погрешности - сунуть датчик под мышку .
Лазерные термометры брешут нагло (зависит от цвета поверхности).