Вроде Вы далеко не наивный человек ,что бы ждать гарантий от разработчиков в письменном виде при не штатном подключении оборудования.В ИП ПР на входе стоит выпрямитель -делайте выводы сами .(Питайте хоть меандром, )
Вроде Вы далеко не наивный человек ,что бы ждать гарантий от разработчиков в письменном виде при не штатном подключении оборудования.В ИП ПР на входе стоит выпрямитель -делайте выводы сами .(Питайте хоть меандром, )
Последний раз редактировалось rovki; 07.06.2014 в 23:09.
электронщик до мозга костей и не только
Достаточно питать от двух фаз разных вводов через контакты реле (стандартная схема обеспечения оперативного питания), ПР не успевает сбрасываться. В случае использования в системе генератора все равно необходим ИБП, или DC-DC преобразователь от акб генератора.
Алексей Геннадьевич установка 2-х БП, как выше написали
БП можно ставить и 1, тогда оперативное питание будет заводиться на БП, БП должен быть импульсным. Если ваши БП сбрасываются по питанию при переключении реле, тогда да, два БП. Импульсник сбрасываться не будет.
Разве что для отказоустойчивости ставить 2 БП
Последний раз редактировалось Вольд; 09.06.2014 в 18:04.
В курсе. Поэтому и спрашиваю. Ибо не имею схемы вводной цепи, про что и написал.