есть объект нагреваемый ТЭНом. два датчика разных концах объекта. объект прогревается неравномерно - свойство объекта, но со временем температура выравнивается за счет теплопроводности. надо настроить ТРМ так чтобы ТЭН включался по программе только при разности Т1-Т2 < 20 градусов. принято решение: канал 1 = (регулятор 1 по Т1 через вычислитель 1 = "повторитель" управляет ИМ1 по программе). канал 2 = (регулятор 2 через вычислитель 2 = "разность Т1 и Т2" управляет ИМ2). ИМ1 и ИМ2 = двухпозиционные. выходы ИМ соединены последовательно, т.е. если включен ИМ1, а Т1-Т2 > 20 то ИМ2 выключен и не даст нагревать пока разница не вернется в границы. проблема в том что не выходит поставить на регулятор 2 П-логику. где и что надо указать в конфигураторе ???. подскажите. Формально дохлая задача , но не могу решить.