    Код — жуть. Отступы, пустые строки и пробелы вокруг операторов от балды вообще расставлены. Как у вас: http://pastebin.com/zbe6EdWf, как надо: http://pastebin.com/EquvpVBB

    Вот так нехорошо делать:
    Код:
              IF  iNagruzka > 100  THEN
                       xMeoGazZacrytie := FALSE ;
                                xMeoGazBlok  := TRUE;
               END_IF
    
                         IF  iNagruzka < 100  THEN
                                   xMeoGazZacrytie := TRUE ;
                                           xMeoGazBlok  := FALSE;
                       END_IF
    Можно же проще:
    Код:
    xMeoGazBlok := iNagruzka > 100;
    xMeoGazZacrytie := iNagruzka < 100;
    Есть фрагменты ещё забавнее:
    Код:
    IF xBlokGaz   = TRUE
    Зачем тут «= TRUE» вообще?

    Очень много бесполезных и даже неправильных комментариев:
    Reguljtor_Vozduxa(); (*Объявление программы регулятора воздуха*)
    Не объявление, а вызов. Это комментарий типа наклейки «Руль» на руле автомобиля.

    Многие переменные объявлены по два раза. Имена неудачные. Например, в PLC_PRG:
    rVozduxVxod AT %ID6.0: REAL := 4; (*Давление воздуха перед горелкой 4..20 mA.*)
    Во-первых, в конфигурации эта переменная уже привязана к %ID6.0. Во-вторых, если это давление, то почему не написать VozduxDavlenie4_20? А лучше и вовсе AirPressure4_20. И уж совсем прекрасно будет назвать его AirPressure, убрать блок Shcala_Vozdux и задать шкалу на вкладке Module Parameters в конфигурации. Или вот iZdnGaz... Почему, например, не HMI_GasSetpoint? И не надо было бы этих комментариев:
    Задание нагрузки введённое с панели оператора имеющее тип WORD преобразуется в тип INT для подключения на вход модуля CHARCURVE
    Было бы и так понятно по «HMI», что значение берётся с панели. И про эти преобразования в то да в сё — зачем? Это какой-то хитрый трюк, непонятный из кода? Это имеет непосредственное отношение к задаче управления?

    Дальше. Константы должны быть константами. Такие переменные, как timPauzaGaz и timImpulsCaz следует объявлять в разделе VAR CONSTANT.

    В программах Reguljtor_Nagruzki и Reguljtor_Vozduxa у вас велосипед гистерезиса и комментарий для восьмиклассника о том, как он работает. Почему-то CHARCURVE вы догадались использовать, а HYSTERESIS проигнорировали.
    Двоичные операторы GT и LT
    Это операторы сравнения, а не двоичные операторы. Двоичные — AND, OR, NOT, XOR.

    Интерфейс терпимый, только цвета не такие буйные возьмите.

    Ладно, хватит пока.
    Последний раз редактировалось Yegor; 17.04.2013 в 07:17.

Похожие темы

  1. СП270Т. не залить проект через RS232-USB
    от Роман Журавлев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 16:17
  2. КАК восстановить ПЗУ на СП270Т?
    от Максим_88 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 04:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •