    По умолчанию ТРМ132м+ МР1

    Здраствуйте!
    В процессе проведения пуско-наладочных работ Выявлена следующая неисправность 2-х приборов ТРМ132 совместно с модулем МР1.
    Вовремя работы насоса отопления 1 кратковременно (не более 1секунды) происходит включение насоса 2,загораеться светодиод Модуля МР1, при этом насос 1 продолжает работать . Данные включения не имеют ни какой периодичности, происходят совершенно спонтанно (могут происходить 1раз в 30 минут до 3-х. раз за минуту) t раб.нас1,2 устанавливалось от +0,3-до +72, изменялось время Пост.Ф.ДребКонт с 10ms до 50ms. Проведенные мероприятия результатов не принесли! ТРМ132 не выдает никаких аварий (Система Исправна)
    Приборы работают на систему отопления без ГВС.
    Зав.№30563121201011676 версия прошивки 2.13 10 0f версия программы 1.1601
    Зав.№30563121201011521 версия прошивки 2.13 10 0f версия программы 1.1601
    Ждем предложений!

  2. #2

    По умолчанию

    Хотелось бы еще раз уточнить: в процессе работы первого насоса (реле 5 МР1) одновременно с ним происходит включение второго насоса (реле 6 МР1) на несколько секунд? Установлено ли какое-либо силовое оборудование в том же шкафу, что и контроллер с модулем?
    Сбросьте, пожалуйста, все настройки на заводские ("альт"+"выход"+"ввод", выберите "сброс EEPROM", подтвердите выбор "ввод") и задайте параметры заново. Время работы насосов установите равным 1,00.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  3. #3

    По умолчанию

    Вовремя работы насоса отопления 1 кратковременно (не более 1секунды)
    происходит включение насоса 2,загораеться светодиод Модуля МР1, при этом насос 1 продолжает работать . Данные включения не имеют ни какой периодичности, происходят совершенно спонтанно (могут происходить 1раз в 30 минут до 3-х. раз за минуту) t раб.нас1,2 устанавливалось от +0,3-до +72

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.10.2013
    Адрес
    Казахстан
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maiknn Посмотреть сообщение
    Вовремя работы насоса отопления 1 кратковременно (не более 1секунды)
    происходит включение насоса 2,загораеться светодиод Модуля МР1, при этом насос 1 продолжает работать . Данные включения не имеют ни какой периодичности, происходят совершенно спонтанно (могут происходить 1раз в 30 минут до 3-х. раз за минуту) t раб.нас1,2 устанавливалось от +0,3-до +72
    Приветствую
    Напишите плиз чем закончилась Ваша проблема ?

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    установили приборов ТРМ132 совместно с модулем МР1. Проблема в том что не происходит переключение с одно насоса на другой через заданное время. Стоит только один контур - отопление. ГВС отключен. t раб.нас1 и 2 стоит 24.
    При имитации аварии переключение происходит.
    Подскажите в чем причина?

Похожие темы

  1. ТРМ132М, дискретный вход С5
    от oookvk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 13:17
  2. ТРМ132М-01 и привод ESBE 98 220 60
    от PavelGO в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 11:04
  3. ТРМ132М - недостатки
    от Newsnowman в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 17:06
  4. ТРМ132М управление 3-м КЗР
    от BSkPhoenix в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 08:57
  5. Опрос ТРМ132М
    от Newsnowman в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 19:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •