Показано с 11 по 20 из 67

Тема: Codesys2.3 на выходе был ШИМ сигнал

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Если вы от LIMIT - то в хелпе ясно: min, x, max (ST)

    min,
    x,
    max (СFC) Тоже самое - очевидно ж
    Если Вы это знаете, то конечно, очевидно. Но человек обычно строит шкалу снизу вверх. Пример - традиционные координатные оси, градусник (термометр). Я навскидку не берусь назвать общепринятые примеры построения положительной оси сверху вниз, а отрицательной снизу вверх.

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А ШИМ смастерить можно из чего угодно.
    Ну это Вы с высоты своей квалификации. Кроме того, как я уже писал, не все гладко с преобразованием типов, если на вход REAL_TO_TIME попадает отрицательное значение, то на выходе получается предельно возможное для TIME число. Но, скорее всего, Вы это где-то учитываете, только я не понял, где, как Вы уже, наверное, догадались, я не очень хорошо в этом разбираюсь. Я написал, как сам делал. За это могу ручаться, практически проверил работоспособность в разных ситуациях
    Последний раз редактировалось Михаил Иванович; 08.02.2013 в 17:14.

Похожие темы

  1. ТРМ133-У.01. Нет управляющего сигнала на выходе 0-10в.
    от Алекс111 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 16:45
  2. FB PID_FUNCTION на выходе -1.#QNAN
    от olegV в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 20:27
  3. об аналоговом выходе плк-63
    от maksimov в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 20:27
  4. Пульсации на аналоговом выходе ТРМ, ПЛК
    от Казак в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 13:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •