Показано с 1 по 10 из 67

Тема: Codesys2.3 на выходе был ШИМ сигнал

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    потому что у меня все выходы релейные вообще возможно ШИМ сигнал через релейный выход

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yerabdi Посмотреть сообщение
    вообще возможно ШИМ сигнал через релейный выход
    Если период модуляции исчисляется секундами или десятками секунд (такой вот "медленный и печальный" ШИМ), то технически это возможно. Но непрактично - электромеханическое реле довольно быстро исчерпает свой ресурс в 200-400 тысяч срабатываний и сдохнет...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yerabdi Посмотреть сообщение
    потому что у меня все выходы релейные вообще возможно ШИМ сигнал через релейный выход
    Я сделал на основе блока "BLINK". Работает, проверено на практике. Если бы знал, как прикрепить проект - прикрепил бы. Заодно МЭТРЫ меня бы покритиковали. На словах - там есть два момента, которые следует участь: поскольку входной аналоговый сигнал у меня в формате REAL, то и период задается в нем же. Следовательно, требуется преобразование в TIME. Стандартный оператор преобразования в системе есть, но при отрицательных и при превышающих диапазон значениях ведет себя, на мой взгляд, плохо. (Здесь это обсуждалось, Мне объяснили, почему это так, но я говорю не о том, почему, а о том, что это неправильно). Значит,надо ограничивать сигнал. Стандартный блок ограничения, на мой взгляд, странный. Его описания в документации нет, экспериментально удалось установить, что нижнее значение у него почему-то вверху, а верхнее, наоборот. Доверия не внушает. Лучше использовать комбинацию MIN и MAX. Кроме того, если хотите вывести коэффициент заполнения или скважность, то лучше выводить коэффициент заполнения - нет деления на ноль.
    Теперь к вопросу о выходах с ШИМ. На ПЛК 63, если использовать программный блок с ШИМ, то надо просто преобразовать выходную BOOL в REAL стандартным оператором. На ПЛК 150 при его дискретных входах есть их настройка в конфигурации как ШИМ выходов, но единицы измерения там довольно странные, надо привыкнуть. Смотреть надо в документе PLC_configuration п. 2.2.2, стр 27 (Для 150).
    Последний раз редактировалось Михаил Иванович; 08.02.2013 в 14:09.

Похожие темы

  1. ТРМ133-У.01. Нет управляющего сигнала на выходе 0-10в.
    от Алекс111 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 15:45
  2. FB PID_FUNCTION на выходе -1.#QNAN
    от olegV в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 20:27
  3. об аналоговом выходе плк-63
    от maksimov в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 20:27
  4. Пульсации на аналоговом выходе ТРМ, ПЛК
    от Казак в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 12:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •