Уважаемая техническая поддержка, нужна ваша помощь!!!
У меня такая проблема:
при отправке любой конфигурации в ТРМ 138 с типом датчика ty15( R0=53 Om), конфигуратор отправляет конфигурацию, но меняет тип датчика на ty10(4-20 mA) (получается вместо ty15- ty10). При этом все конфигурации считываются нормально!!!
Причем тоже самое происходит и с другими ТРМ138
версия конфигуратора 1,6а
трм 138 2011 года зав. номер 22255110302078599
p.s. Все типы датчиков от ty00 до ty14 отправляются в прибор через тот же конфигуратор без проблем.