Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ТРМ151.01

  1. #1

    По умолчанию ТРМ151.01

    Помогите разобраться с ТРМ151.01, подключёна термопара и два выхода на холодильную установку и ТЭНы, нужно настроить режим работы охлаждение например -30 , выдержка 3 часа, затем охлаждение -40 , выдержка 2 часа, охлаждение -50 ,выдержка 1 час и так же на нагрев, читал мануал, не всё понял. И ещё, как вернуть ТРМ151.01 к заводским настройкам?

  2. #2

    По умолчанию

    1. Можно.
    2. Записав в прибор пустую конфигурацию с диска, который идет в комплекте. Не забудьте перед этим инициализировать прибор.

  3. #3

    По умолчанию

    А где и как можно задать нужные мне параметры( мне нужно чтобы холодильная установка набрала -50 в первом шаге, а во втором чтобы выдерживала заданную температуру в течение 3 часов)

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 10:56
  2. пид в трм151
    от a.mingazov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 09:22
  3. ТРМ151-04
    от April в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 10:57
  4. ТРМ151
    от Руслан2 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.07.2008, 12:45