Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ПЛК154 + МВУ8-Р протокол Modbus-RTU

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПЛК154 + МВУ8-Р протокол Modbus-RTU

    Помогите новичку. Никак не могу управлять релейными выходами. В PLC Configuration добавил стандартный модуль OWEN_MVU8 назвал выход Value on output1 - "MVA8_OUT1" Объявил в PLC_PRG переменую MVA8_OUT1 AT%QW11.4.0.0:WORD; и в коде пытаюсь присвоить 1 чтобы замкнуть реле но не выходит MVA8_OUT1 := 1; еденица не присваивается. Подскажите или дайте пример работы ПЛК с МВУ8 по протоколу Modbus.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.JPG (165.1 Кб, Просмотров: 24)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (121.4 Кб, Просмотров: 16)

Похожие темы

  1. ПЧ Овен и протокол Modbus
    от sergeiv в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 16:18
  2. С# и протокол ModBus
    от bango в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 21:08
  3. СП270+ПЛК110 по RS-485 протокол Modbus
    от Stas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 10:14
  4. Какой протокол бысрее Овен или Modbus ?
    от Леонид в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 11:44
  5. протокол Modbus
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 12:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •