    Exclamation Формат вывода сообщений

    Как можно изменить формат вывода сообщений. например чтоб он выводился как в виндоус. или еще где то чтоб небыло еще дополнительных всяких опций типа повтор звук и тд

  2. #2

    По умолчанию

    Окно сообщений изменить нельзя.
    Опции "вывод звука" и "повтор" можно заблокировать через права доступа.
    Спасибо.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.11.2013
    Адрес
    Минск, Беларусь
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Возникли вопросы по настройке формата вывода сообщений и журналов:

    1. Можно ли разработчику изменить тексты сообщений MasterSCADA для системы, компьютера, встроенного функционального блока?

    Например, используемые в MasterSCADA тексты сообщений для Система-Сообщения-Сообщения-Переменных или Компьютер-Сообщения-Сообщения-Переменных:
    "Максимальное предупреждающее",
    "Минимальное предупреждающее"
    изменить на:
    "Повышенное значение",
    "Пониженное значение",
    или тексты сообщения функционального блока Задвижка:
    "Перевод в АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим",
    "Сигнал ОТКРЫТЬ"
    изменить на:
    "Включен АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим",
    "Команда ОТКРЫТЬ".

    2. Можно ли настроить формат представления Источника и Объекта в сообщениях и журналах?

    Например, MasterSCADA именует Объект в сообщениях и журналах следующим образом (объект верхнего уровня - вложенные подобъекты):
    "Котельная1.Котел1.Топка.Р3", Источник (переменная): "Значение",
    или Объект: "Котельная1.Котел1.Настройки.ПределыБезопаснос ти", Источник (группа-переменная): "Р1.WarnMax".
    Получается, что сообщение содержит указание на структуру проекта: система-компьютер, объект-подобъекты, группа-параметр.

    Вместо этого надо формировать понятное оператору и принятое на производстве название объекта или параметра.
    Например: "Дымосос", "Давление в топке", "Верхняя граница рабочего диапазона".

    Как можно это сделать?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexander S Посмотреть сообщение
    1. Можно ли разработчику изменить тексты сообщений MasterSCADA для системы, компьютера, встроенного функционального блока?
    Нет, стандартные сообщения изменить нельзя.

    Цитата Сообщение от Alexander S Посмотреть сообщение
    2. Можно ли настроить формат представления Источника и Объекта в сообщениях и журналах?
    В окне сообщения изменить формат представления нельзя.
    В журналах можно использовать дополнительные столбцы. Например активировать столбец "Комментарий" или "Описание" и у нужной вам переменной, на закладке "Общие" прописать в данных полях нужный вам текст.
    Имена столбцов можно переименовывать.
    Спасибо.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    04.11.2013
    Адрес
    Минск, Беларусь
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Нет, стандартные сообщения изменить нельзя.

    В окне сообщения изменить формат представления нельзя.

    В журналах можно использовать дополнительные столбцы.
    В результате в проекте пришлось отключить, как бесполезные:
    - вывод всплывающих окон с сообщениями,
    - вывод статусной строки,
    - системные сообщения о нарушениях аварийных и предупредительных границ,
    - сообщения стандартных функциональных блоков,
    и использовать:
    - только журналы,
    - "костыль" в журналах - отключение столбцов Объект-Источник сообщения, подмена на Описание и его переименование.
    Дополнительно в проект введена обработка всех нарушений аварийных и предупредительных границ для значений, регистрация команд оператора из стандартных функциональных блоков через наборы собственных событий с нужными текстами сообщений.
    Вот так

    Еще возникли следующие вопросы:

    1. Ввод оператором нового значения Команды регистрируется в Журнале действий MasterSCADA.
    Как сделать, чтобы изменения Команд записывались в Журнал сообщений?

    2. Для Команды на закладке Права доступа в поле Название действия можно задать свой текст сообщения в Журнал действий.
    Как подставить параметры в это сообщение?
    Например, новое и старое значение Команды, как это сделано в MasterSCADA для стандартных сообщений в Журнале действий.

  6. #6

    По умолчанию

    На данный момент события из журнала действий оператора, нельзя передать в обычный журнал. В будущем мы планируем объединить журналы.
    Если вам нужно фиксировать изменение значения команды, можно для этого использовать "Событие" - генерировать с его помощью сообщение.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. словарь сообщений
    от nnnemesis в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 13:46
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 11:41
  3. ФОрмат файлов OPM-2
    от незарегистрированный в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 10:50
  4. передача и прием Sms-сообщений
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 22:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •