    По умолчанию

    Если датчик оборвется, то ТРМ покажет аварию - LLLLL. Если замкнет - проверил с использованием встроенного бп 24в трм - трм уходит в аварию. коротыша убираем - всё возвращается на свои круги.

    Не удержался и провел эксперимент до конца.

    Имеем следующее:
    -при обрыве, естественно, тока нет, трм показывает аварию, как написал выше.

    Если токовые датчики запитаны от БП, встроенного в ТРМ, то при замыкании сам аппарат уходит в аварию и с какого-то перепугу кладет весь свой сегмент сети RS485.
    Если токовые датчики запитаны от внешнего БП, то просто датчик в аварию уходит и всё.

    Пойду переключать свои датчики к внешнему БП...