turkish945 Бугага, мы тут всё-таки пересеклись =))
А чего ты с этим модулем затупил? Там не сходится что-то у тебя, что ли?
1. Про время опроса - это, скорее всего, то же, что и для модулей аналогового ввода - время интеграции внутреннго АЦП. То есть, считаем что показания будут обновляться не чаще, чем 1 секунда.
2. Про период - а хер его знает... там в мануале приведены обычные формулы для расчёта среднеквадратичных значений.
Значит лезем в инет и ищем, что это за период такой в этих формулах. Ага, вот первая ссылка из поиска:
https://tel-spb.ru/rms.html
Теперь надо хлопать по лбу и сообразить что "
среднее" - это значит, как в обычной математике - среднее значение из нескольких штук измерений.
Короче, у модуля есть некий период T, про который ты спрашиваешь. Вот модуль за этот период делает несколько штук измерений и на основании них вычисляет
среднеквадратичные значения. И в мануале сказано, что всё это он будет делать за время не более 1 секунды.
А совсем простым языком это значит, что примерно каждую секунду модуль будет свои показания обновлять. Если считывать чаще - то будет возвращаться одно и то же (предыдущий результат). Это в плане опроса по ModBus его регистров удобно. Можешь ткнуть на него - пускай она его опрашивает каждые 500 мсек, не чаще.
ЗЫ. Я щит собираю! Пока ща HVAC развожу, потом за ПЛК примусь! =)