Я предлагаю провести следующий эксперимент.
Вот код для ПР-ки:
OWEN_2.jpg
вот схема на ее выходе:
OWEN_3.jpg
Это ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ-ИЛИ. Т.е. если запись на выход происходит синхронно, то на выходе всегда будет 0.
Если нет, то на осциллографе будут видны импульсы рассогласования по времени (пока неизвестной нам длины, длина может плавать)
через каждые 10мс.
Мне, кажется, результат закроет этот вопрос навсегда!
Причина паразитных засветок довольно простая. Автор пишет что-то не так с выходом D8. Возможно в этом канале стоят некондиционые оптрон или транзистор, у которых время переключения сильно отличаются от типового значения. По этой причине время срабатывания этого выхода будет значительно больше чем у других трех выходов. Это приведёт к тому, что при смене адреса на входе дешифратор на короткое время может сформироваться левый адрес, что вызовет короткую левую вспышку. Это не критично когда к выходу подключена типовая нагрузка - промежуточное реле, световая арматура, прочее.
Вывод - при использовании в схеме КР1533ИД3 избавиться от коротких паразитных засветок не получится.
Установка на входа А0...А3 RC-фильтров, как кто-то предлагал, может только усугубить проблему, т.к. разброс номиналов у этих элементов может быть достаточно большим.
Последний раз редактировалось IVM; 14.11.2023 в 23:09.
Смысла подключать осциллограф нет. Ясен пень, что время переключения дискретных выходов разное. Если эти времена разнятся на несколько десятков микросекунд, то это никакой не дефект.
Это еще не все проблемы. Если на кабеле, соединяющим Панель индикации с ПР, будут наводится электромагнитные помехи, то будут хаотично мерцать все светодиоды.
Последний раз редактировалось IVM; 15.11.2023 в 12:31.