Тема: ПР200 отключается при онлайн отладке.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Вытаскивайте отдельно макрос, загружайте в ПР и проверяйте в онлайн отладке работу.
    Макрос отдельно вытаскивал и смотрел. Работало без сбоя. Как вернулся обратно к макросу, перестало работать.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikitos_Nu Посмотреть сообщение
    Макрос отдельно вытаскивал и смотрел. Работало без сбоя. Как вернулся обратно к макросу, перестало работать.
    Порт USB в ПР не имеет гальванической развязки. Если Вы отладку производите на работающем оборудование, то ПР будет отваливаться при любом включении/выключении какого-либо пускателя или запуске ЧП.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Отключается ПР 200
    от fffredi в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 07:03
  2. Не отключается нагрузка.
    от Zerling в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.02.2021, 03:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.12.2019, 15:37
  4. отключается дисплей ПЛК 63
    от Deamon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.02.2019, 10:49
  5. СИ30 не отключается блокировка
    от Maksirn в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.08.2016, 16:46

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •