Показано с 1 по 10 из 30

Тема: Температурно-временной интеграл?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    По мне, макрос интеграла нужно реализовать по принципу + ступень/- ступень. И отдельно макрос управления котлами
    В таком случае будут моменты, когда несколько котлов работают на 1 ступени? То есть в начале по порядку с первого запускаем котлы на 1 ступени, затем смотрим, если мало, то начинаем переводить на 2ю ступень так же начиная с 1 котла? У меня 2х ступенчатые горелки. Почему то мне кажется что это не очень правильно. Хотя данный вопрос оставлю открытым.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
    Так обратной связью в данном случае является температура на общем коллекторе. Если котёл/ступень запустились, то температура начнёт расти, накопление замедляется. На время подключения котла (продувка, розжиг) сделаю паузу, на подключение второй ступени - нет.
    Если команда на запуск котла не отработана, то лучше узнать об этом сразу, а не ждать когда температура упадет дальше.

    Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
    Разве его тактовая частота не будет зависеть от времени цикла?
    По идее, у BLINK, например - не должна. Вообще можно использовать переменную "Секунды" часов реального времени, чтобы получить секундные импульсы.

    Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
    В таком случае будут моменты, когда несколько котлов работают на 1 ступени? То есть в начале по порядку с первого запускаем котлы на 1 ступени, затем смотрим, если мало, то начинаем переводить на 2ю ступень так же начиная с 1 котла? У меня 2х ступенчатые горелки. Почему то мне кажется что это не очень правильно. Хотя данный вопрос оставлю открытым.
    Ну тут разные можно стратегии придумать

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Если команда на запуск котла не отработана, то лучше узнать об этом сразу, а не ждать когда температура упадет дальше.
    Это уже аварийная ситуация. К интегралу отношения не имеет. Он работает только с доступными в каскаде котлами. Макрос, что я выложил в начале, это всего лишь болванка для примера, там много чего планируется добавить. Его цель лишь пример расчета интеграла. Это малая часть от каскадного регулятора.
    Повторюсь, выложил его на всеобщий суд для понимания правильности именно самого принципа. Это не готовый макрос включение выключения котлов/ступеней.

Похожие темы

  1. Интеграл по архиву
    от Delusion в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 10:31
  2. Временной график
    от dll в разделе СПК2хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 19:25
  3. интеграл
    от evgeha в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 09:24
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 13:18
  5. дискретный ввод с временной меткой
    от jvesnin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 00:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •