Выбег - это лучший вариант в большинстве случаев. Зачем лишняя нагрузка? Хотя для мощных насосов надо смотреть, там могут быть гидроудары или удар по обратному клапану, в зависимости от гидравлической схемы.
И что значит - запускать с 0 Гц? Будет ли при этой настройке запуск остановленного двигателя? Да, будет, но с задержкой в 1..2с, пока определяется скорость. Эта задержка есть всегда, при пуске на ходу ее не видно.
В моем частотники Веспер Е2-8300 есть только функция с поиском частоты нет функции подхват
В моем частотники Веспер Е2-8300 есть только функция с поиском частоты нет функции подхват
Хуже если нет обратного клапана и насос завращается в обратном направлении. Тогда по идее, надо включать возможность обратного вращения. Будет ли при этом определяться правильно скорость вращения и ее вектор, надо узнать у изготовителя.
Надо также учитывать предостережения: