Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
Это ПР100, тут нет секции Init. Тут только FBD и только один cyclic task. Перед стартом не получится прочитать.
Но даже, если заморочиться, и пока нет обмена, пересылать в параметры значения из этих же параметров, а при появлении обмена, переслать значения из параметров в сетевые переменные, и с некоторой задержкой, начать присваивать параметрам значения из сетевых.... Но нет признака начала обмена...
Вроде распространенный кейс, реле и панель, логично при этом изменять параметры, тем более, что в ПР есть их поддержка, а использовать даже с костылями не получается...
Может проблема с панелью? С ПР не вижу никаких проблем, ПР может хранить переменные в энергонезависимой памяти(сетевые переменные в режиме подчинённого устройства тоже энергонезависимые) С панели можно их читать и писать, не понятно в чём проблема! Вроде как элементарные функции!