Добрый день, для удаленного управления задвижкой можно использовать входы Руч+ и Руч- вход Задание (0-100) принимает задание с регулятора, т.е пока там есть число >0 происходит движение задвижки на закрытие или открытие в соответствии со значением на входе Знак +-, поэтому для простого задания без регулирования, необходимо перед макросом поставить задатчик, который будет сравнивать текущее положение задвижки и заданное и модуль разности подавать на вход задание а знак разности на вход знак, но предварительно необходимо определить полное время хода задвижки а также длительность мин. и макс. импульсов управления, в алгоритме предполагалось, что для автоматического управления длительность регулируется в зависимости от величины рассогласования, т.е значения на входе Задание (0-100). Значения сигналов заведены на входы для отработки в режиме симуляции или в реальном реле, свой алгоритм так же можно проверить в режиме симуляции и внести необходимые корректировки.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Добрый день! Подскажите пожайлуста по программированию:
Задача, которая была поставлена заказчиком: запуск резервного вентилятора, если не сработало реле перепада давления на основном, и запуск основного - если не запустился резервный. Проблема в том, что реле перепада давления на 2 вентилятора одно....
В схеме я завел на входы:
1 - сигнал с контактора основного вентилятора о его работе
2 - сигнал с контактора резервного вентилятора о его работе
3 - сигнал с реле перепада давления...
Соответственно выходы
1 - катушка контактора основного вентилятора
2 - катушка контактора резервного вентилятора
Добрый день. Мы делали так. Команда Пуск Основ вентилятора И сигнал с доп контакта Если -ДА то запускаем таймер И ждем 1 от перепада давления ЕСЛИ -ДА(1) все ок работаем. Если Нет сигнала с доп контакта -АВАРИЯ. Если через 5( у меня 8 секунд) не 1 сигнала с датчика перепада -АВАРИЯ
Спасибо! Я пытался схему ЩАП сделать.... с подтверждением работы каждого вентилятора...