  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Посмотрите пункт 5.3.2.3
    С уважением.
    Здравствуйте!
    Да, по паспорту шунт 100 Ом, но на коротком проводе тоже показывало ерунду, поэтому ставил 50 Ом. То, что ток меряется по падению напряжения это понятно.
    У ТРМ 4-ёх разрядный индикатор, как ему 5 цифр выставить ?

  2. #32
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,269

    По умолчанию

    Если у вас ёмкость, а не яма, то на мой взгляд, лучше применить датчик избыточного давления, в данном случае на 0,06 МПа(до 6 метров водяного столба), в несколько раз дешевле и гораздо надёжней по конструктивному исполнению чем датчик гидростатического давления!

  3. #33
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Сотников Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Да, по паспорту шунт 100 Ом, но на коротком проводе тоже показывало ерунду, поэтому ставил 50 Ом. То, что ток меряется по падению напряжения это понятно.
    У ТРМ 4-ёх разрядный индикатор, как ему 5 цифр выставить ?
    Какие то у Вас непонятки. Мы таких ТРМ с датчиками давления понаставили кучу, проблем никогда не было.
    Что значит "Показывает высоту столба"? В Вашем случае высота должна быть 5м. Он так и показывает?
    И сопротивление должно быть именно 100Ом. Оно в комплекте. Какое у Вас напряжение на датчик? И желательно бы схему подключения увидеть.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если у вас ёмкость, а не яма, то на мой взгляд, лучше применить датчик избыточного давления, в данном случае на 0,06 МПа(до 6 метров водяного столба), в несколько раз дешевле и гораздо надёжней по конструктивному исполнению чем датчик гидростатического давления!
    Доброе утро! Сергей, ну конечно не яма. Висит нормальный гидростатический датчик, какой и должен - ПД100-ДГ0,1-137-0,5.8
    Или Вы какую яму имели ввиду? ))) Резервуар вкопанный в землю.
    Последний раз редактировалось Андрей Сотников; 05.07.2016 в 09:12.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Какие то у Вас непонятки. Мы таких ТРМ с датчиками давления понаставили кучу, проблем никогда не было.
    Что значит "Показывает высоту столба"? В Вашем случае высота должна быть 5м. Он так и показывает?
    И сопротивление должно быть именно 100Ом. Оно в комплекте. Какое у Вас напряжение на датчик? И желательно бы схему подключения увидеть.
    Схема - ничего хитрого, замкнутая цепь: стаб бп 24В(+) - (+)датчик(-) - (+)ТРМ с шунтом на входе(-) - (0)стаб бп.
    Да, на 5 метров я его и настроил, Так сейчас и работает. С шунтом в 100 Ом. На объекте. Какое там напряжение на шунте сейчас сказать не могу.
    ================================================== =
    Собрал на столе с шунтом 100 Ом. Напряжение на шунте 1,64В.
    Настройки:
    dP1 = 2
    in.L1 = 0.00
    in.H1 = 10.00
    корень офф
    SH1 = 0
    PU1 = 1
    Показания = 7,80 Такую цифру в 0 выставить не получается.

  6. #36

    По умолчанию

    Я вот думаю: а не слетела ли юстировка, ТРМ-у уже 8 лет.

  7. #37
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,269

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Сотников Посмотреть сообщение
    Доброе утро! Сергей, ну конечно не яма. Висит нормальный гидростатический датчик, какой и должен - ПД100-ДГ0,1-137-0,5.8
    Или Вы какую яму имели ввиду? ))) Резервуар вкопанный в землю.
    Я имел ввиду, что если можно установить датчик избыточного давления вместо датчика гидростатического давления, то это и следует сделать, много всяких плюсов, если Вы считаете что лучше этого не замечать, ваши трудности!

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Я имел ввиду, что если можно установить датчик избыточного давления вместо датчика гидростатического давления, то это и следует сделать, много всяких плюсов, если Вы считаете что лучше этого не замечать, ваши трудности!
    Датчик ДИ вкрутить некуда - резервуар бетонный, а трубы закопаны на 2.5м

  9. #39
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    А попробуйте подключить какой нибудь датчик температуры и посмотреть. И что стоит в параметре iLU1? Может не те показания выводятся?
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    А попробуйте подключить какой нибудь датчик температуры и посмотреть. И что стоит в параметре iLU1? Может не те показания выводятся?
    К сожалению нет температурных датчиков. Я вместо ПД100 подобрал резистор. Сейчас на входе ТРМ 1,5В и ток в цепи 4 мА (+-0,01). Шунт 100 Ом
    in.t1 = 4.20
    dP = 0
    in.L1 = 0
    in.H1 = 9000
    SQr1 = off
    SH1 = 0
    PU1 = 1.000
    iLU1 = Pu1
    показания = 5990
    ========================
    in.t1 = 4.20
    dP1 = 2
    in.L1 = 0.00
    in>H1 =10.00
    SQr = off
    SH = 0
    PU1 = 1.00
    iLU1 = Pu1
    показания = 6,66 удалось выставить в 0 при выставлении in.L1 = -19.31

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 07:14
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 14:10
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 14:23
  4. подключение трм200 к датчику 0-10в
    от Дзюба Олег в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 10:41
  5. Подключение датчиков 0...10В к ТРМ200
    от Ianus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 23:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •