А как мне решить задачу, есть предложения??
А как мне решить задачу, есть предложения??
А вы задачу не озвучили ,выхватив одну проблему .
электронщик до мозга костей и не только
Лучше с помощью ОУ переведите в сигнал 0-10в.
измерение 0-4ком испльзует всю разрядность АЦП или нет?
Математика 6 класса. Y=kXКак в программе ОВЕНЛоджик интерполировать килоОмы в миллиметры, Какая там должна быть формула, или как должна быть программа выглядеть??
А это от многого зависит. От потенциометра в первую очередь, во вторую - от АЦП, в третью - от необходимой скорости измерений...чтобы точность составляла десятые мм.
Зачем Оу, когда есть источник внешний постоянного тока или внутренний для измерения R.
Последний раз редактировалось rovki; 07.04.2016 в 17:21.
электронщик до мозга костей и не только
Смысл задачи такой, на аналоговые входы (0...4 кОм) подается потенциометр 0...5 кОм, там мы 1 кОм отсекаем , это 40 мм, то есть получается диапазон 4000 Ом, в которых 160 мм. Просто на дисплее ПР200 нужно отображать значение в мм с точностью до десятых.
Я формулы эти написал, смотрите #8 пост.
Опробовал несколько вариантов формул:
1. Я измерил полное значение сопротивления 5220 Ом, при которых реальная длина 209 мм.
2. Эти 209 мм умножил на 100, дабы работать в целочисленных цифрах.
3. Затем я 20900 перевёл во флот и поделил на (5220 - (миним. значение сопротивления при штоке на 0 мм)5=5215) = я получил коэффициент
4. Этот коэффициент я умножил на входное значение аналоговое и поделил на 100, чтобы получить мм.
В итоге где-то в середине на 100 мм нормально, а при значении <50 мм и значении >130 мм начинает врать на 1 мм.
Подключали магазин сопротивлений ко входу, точность до ОМА.
Я конечно прошу пардона, вживую с Пр200 пока не работал, ориентировался по аналоговому входу ПР114. А судя по представленной картинке у Пр200 получается нет масштабирования входа?
Тогда по аналогии с аналоговыми выходами получается что сопротивлению в 4КОм на входе, в программе соответствует 1 (единица) "вещественная". Тогда Вам нужно входное значение умножить на 160, и получите перемещение в миллиметрах.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Мне думается что ацп по всем входам одинаковые,для резистора просто есть источник тока.
электронщик до мозга костей и не только