Тема: Помощь для ПР114 нет понимания работы аналогового входа

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #19
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    предлагаю 2 шага.

    1. проверяем датчик, исключив его из схемы. для этого в проекте конфигурируем вход как 0-10в, подключаем вместо датчика какое-либо устройство, способное выдать такой сигнал (или источник образцового напряжения (хоть набор последовательно соединенных батареек), хоть резюк на 10кОм, хоть выход 0-10в от ТРМ, если есть). проверяем. если работает - проблема в связке датчик-преобразователь.

    2. во вложении - рабочая схема термостата, одно НО!: я его и применил, и работает она с сигналом 0-10в. умножение и последующее преобразование применено для контроля сигнала с точностью 0,01в, больше не требовалось. проверьте параметры входа для вашей задачи и попробуйте залить и проверить в работе.
    и время фильтра входа сделайте хотя бы 1,5сек, если значение не нужно обрабатывать мгновенно. а то на выходе реле, ему дребезг не на пользу.