Почитайте про проблемы с измерением давления при частотном регулировании насоса. Дискуссии на тему, какие датчики давления каких производителей нормально работают с частотными преобразователями. Токовый выход - не панацея, а вот влияния помех на линии термометра сопротивления я не видел ни разу. В такой ситуации я взял бы почистил-протянул все электрические контакты и проверил разные комбинации ТРМ-кабель-образцовый резистор-заземление кабеля и узнал бы, при каких условиях показания скачут или плавают.
дтс 224 50м с родным 10метровым кабелем (экран и прочее, отдельный лоток, силовые в мет.коробах -- помехи отпадают, ибо и первый вход должен глючить аналогично)...
я уже ничего не понимаю, трмки никогда не давали сбой, ну не видел на своем веку..............
Сергей, Вам нужно воспользоваться советом ferret_maybe, и проверить второй вход прибора с помощью магазина сопротивления. Если ТРМ212 так же себя ведет как Вы описали :
то прибор однозначно в ремонт.
Если же прибор ведет себя правильно, при изменении сопротивления на входе изменяет значение на индикаторе, то нужно смотреть на место установки датчика.
Могу предположить, что если датчик накладной, то измеряет тем-ру потока косвенно, через стенку трубы. А труба у вас не охлаждается мгновенно, т.е. температура возрастает при росте тем-ры теплоносителя, включается подмес, тем-ра воды начинает падать, но труба и пространство вокруг датчика ещё горячее и мы не видим падения тем-ры.
В таком случае лучше использовать погружные датчики.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
на этом же объекте в этой же системе еще работают: ТРМ-32, ТРМ-138, 2ТРМ1 и все с 224ми
найду магазин-проверю