Тема: трм-212 помогите настроить

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2010
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    в общем: что-то со входом №2. при фактическом возрастании температуры №2 показания начинают расти, при фактическом снижении температур №2 - остаются темиже самими и потом расти по нарастающей. корректность показаний восстанавливается после снятия питания и отсоединения дтс№2 от входа№2. а дальше все по циклу... перестановка датчиков местами - результат аналогичный

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей1573980 Посмотреть сообщение
    в общем: что-то со входом №2. при фактическом возрастании температуры №2 показания начинают расти, при фактическом снижении температур №2 - остаются темиже самими и потом расти по нарастающей. корректность показаний восстанавливается после снятия питания и отсоединения дтс№2 от входа№2. а дальше все по циклу... перестановка датчиков местами - результат аналогичный
    А если магазином сопротивлений проверить входа прибора? Совпадают? Если совпадают значит, искать в помехах, подключении, может инерционность процесса...

Похожие темы

  1. Неполноценный Modbus и ТРМ 210 и ТРМ 212
    от Nikodim73 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 16:19
  2. помогите с программированием трм-212. срочно!!!
    от ssnake в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 08:23
  3. трм-212
    от Андрей Котенко в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 08:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •