Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
Умножаете переменную Real на 10 (это если один знак после запятой) или на 100 (если два знака), преобразуете в Word. И передаёте по сети.
А если вдруг температуру нужно передать или ещё что отрицательное, то при отправке "запакуйте" число в виде y=(x+273)*10, а в SCADA при "распаковке" тогда x=y/10-273. У меня коллеги, как оказалось, так уже несколько лет постоянно делают и не заморачиваются. Диапазона WORD должно хватить для земных значений