Тема: Не работает выход OUT 24 В в ПЛК 110-60 и не реагируют входы на подачу сигнала

  1. #41
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    У Вас для питания дискретных входов ПЛК какой источник используется, внешний или встроенный в ПЛК ?
    Так он же схему выложил. Встроенный тю-тю

  2. #42

    По умолчанию

    Это еще вопрос. Валенок, ты в каком городе живешь ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 15.01.2014 в 18:19.

  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    532

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Практика это хорошо, но элементарные теоретические знания надо тоже иметь. Не знаю кого Вы съели, но подучиться надо.
    А что имелось ввиду?

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    А что имелось ввиду?
    Читал я некоторые Ваши перлы и улыбался. Вам надо побольше читать и поменьше писать.

  5. #45
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    .. в каком городе живешь ?
    В главном.
    Скажите кто-нить. Отвязанный от земли и нуля минус - более сваркоперекосоустойчивый ?

  6. #46
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Ёее мое вы еще тут обсуждаете ,позвоните родителям .....
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #47
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,256

    По умолчанию

    .. а потом пришёл лесник и всех разогнал

  8. #48
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    532

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    В главном.
    Скажите кто-нить. Отвязанный от земли и нуля минус - более сваркоперекосоустойчивый ?
    Спасибо Валенок

  9. #49

    По умолчанию

    1. Как оказалось после, на выходе OUT 24В все-таки было. Как там меряли, не знаю.
    2. По удаленному доступу подключился к ПЛК110-60 через PLC_Browser, через команду PLCifo выяснил, что в данном ПЛК стоит почему-то прошивка для ПЛК110-32 !!! Непонятно ОТКУДА.
    Отсюда и все проблемы! Перепрошил ПЛК с прошивкой для ПЛК110-60, проверил потом через PLC_Browser - прошит нормально под PLC110-60.

    А дальше все проблемы исчезли. Залил программу, все работает!

    Друзья, спасибо всем откликнувшимся

  10. #50
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,256

    По умолчанию

    )))) Да-а-а,блин. На эту тему нужно ссылку делать при любом вопросе о проблемах.
    ..а какая была температура большого огненного шара ?

Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Транзисторный выход ПЛК 110 60
    от Mikalay83 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 10:52
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 09:53
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 12:04
  4. выход к-типа плк63-не работает ?
    от edward в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 22:15
  5. плк 110-60-24-р-м
    от SBER в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 16:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •