1. Как оказалось после, на выходе OUT 24В все-таки было. Как там меряли, не знаю.
2. По удаленному доступу подключился к ПЛК110-60 через PLC_Browser, через команду PLCifo выяснил, что в данном ПЛК стоит почему-то прошивка для ПЛК110-32 !!! Непонятно ОТКУДА.
Отсюда и все проблемы! Перепрошил ПЛК с прошивкой для ПЛК110-60, проверил потом через PLC_Browser - прошит нормально под PLC110-60.
А дальше все проблемы исчезли. Залил программу, все работает!
Друзья, спасибо всем откликнувшимся