Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 51

Тема: Не работает выход OUT 24 В в ПЛК 110-60 и не реагируют входы на подачу сигнала

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Для чего -24В внешнего источника питания соединен с физической землей ?
    То же самое я пытался объяснить, человеку, который собрал схему.

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    532

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tehprivod Посмотреть сообщение
    То же самое я пытался объяснить, человеку, который собрал схему.
    В том что (-)на корпусе то нормально.А вот выход 220в надо развязать и заземлить плк на соответствующую клемму.
    Ответте на вопросы заданные в посте 25.Может я не прав,я ведь тоже учусь.
    Последний раз редактировалось zendo057; 14.01.2014 в 19:39.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    В том что (-)на корпусе то нормально.А вот выход 220в надо развязать и заземлить плк на соответствующую клемму.
    Ответте на вопросы заданные в посте 25.Может я не прав,я ведь тоже учусь.
    zendo057, я никак не могу понять, ты электрик или ботаник ? Недавно в одной теме про общий провод в схеме какую-то хрень нес, теперь здесь пишешь непотребное.
    Последний раз редактировалось Вольд; 14.01.2014 в 20:35.

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    532

    По умолчанию

    Вольд ВЫ увидели одну схему бвк и думаете что все однотипные.Посмотрите повнимательней на схемы подключений дкп15,бви623-00,бви325 имногих других P-N-P(только без кипиша)и вы поймете что вы не правы Я собаку съел на этих датчиках обслуживая оборудование более 30 лет.(Предвижу ваш сарказм на счет собаки).А насчет заземления(-) Так половина схем работает,японских швейцарских российских.Уж я их повидал за свою практику не счесть.Так даже в обслуживании удобней,но лично я так не делаю в своих разработках. Вот сегодня поставил и подключил 5 датчиков.
    Последний раз редактировалось zendo057; 14.01.2014 в 22:18.

  5. #35
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,849

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    А насчет заземления(-) Так половина схем работает,японских швейцарских российских.
    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Вот сегодня поставил и подключил 5 датчиков.
    Последний раз редактировалось petera; 15.01.2014 в 01:29.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    ......А насчет заземления(-) Так половина схем работает,японских швейцарских российских..................
    и чешских, тоже.
    Если чего то не видели, не нужно утверждать что этого не существует.

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Вольд ВЫ увидели одну схему бвк и думаете что все однотипные.Посмотрите повнимательней на схемы подключений дкп15,бви623-00,бви325 имногих других P-N-P(только без кипиша)и вы поймете что вы не правы Я собаку съел на этих датчиках обслуживая оборудование более 30 лет.(Предвижу ваш сарказм на счет собаки).А насчет заземления(-) Так половина схем работает,японских швейцарских российских.Уж я их повидал за свою практику не счесть.Так даже в обслуживании удобней,но лично я так не делаю в своих разработках. Вот сегодня поставил и подключил 5 датчиков.
    Практика это хорошо, но элементарные теоретические знания надо тоже иметь. Не знаю кого Вы съели, но подучиться надо.
    Последний раз редактировалось IVM; 15.01.2014 в 10:56.

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tehprivod Посмотреть сообщение
    ПЛК110-60Р
    Как мне обяснили, подключено, как во вложении.
    У Вас для питания дискретных входов ПЛК какой источник используется, внешний или встроенный в ПЛК ?

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    и чешских, тоже.
    Если чего то не видели, не нужно утверждать что этого не существует.
    ВЕТЕР, ВЕТЕР, на всем белом свете! Написал очень давно А.Блок, а я слегка поправил и употребил.
    Последний раз редактировалось IVM; 15.01.2014 в 14:18.

  10. #40
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,268

    По умолчанию

    Так половина схем работает
    А что со второй половиной ?

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Транзисторный выход ПЛК 110 60
    от Mikalay83 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 10:52
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 09:53
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 12:04
  4. выход к-типа плк63-не работает ?
    от edward в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 22:15
  5. плк 110-60-24-р-м
    от SBER в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 16:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •