line-interactive абсолютно не показатель. Проверка простая, отключаете его от сети и проверяете где у вас на выходе Ноль и Фаза. Поймете...
из-за этого не работают котлы с ионным датчиком пламени при переходе на ИБП, так как нет нуля, и не все ибп при этом позволяют выполнять соединение входного и выходного нуля из-за схемотехники инвертора.

Соответственно в этот момент все помехи ваши. Это же касается и 24-х вольтовых БП с функцией ИБП, но там немножко другие нюансы...