  1. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexeko Посмотреть сообщение
    Как не прискорбно, но .... И прошивка свежая там и, что делать, ума не приложу.
    Предыдущие скрины, были с соседнего ПЛК, там старая прошивка.
    Приеду на работу, буду брать приборы и мерить, что не знаю, но всё подряд. Что то ведь влияет на контроллер? И да, у ПЛК нет заземления, а при измерении, мультиметр показал ~ 60-79В АС. Это относительно земли и металлических частей на корпусе (USB, RJ45)
    Так, что спасибо Всем за советы.
    У вас помехи дикие прут. Думаю тут не прошивку надо менять, а заземление нормальное сделать ( силовое и измерительное отдельно). Заземлять надо не ПЛК, а экраны проводов, металлич. гофру ( метал. короба), в которой идут провода и силовое оборудование. Разводить подальше силовые кабели (особенно частотники) и сигнальные ( измерительные). Пока наводки не уберёте, толку не будет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.02.2022 в 12:00.

Похожие темы

  1. Резистор в системе TN-C
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 10:11
  2. "Ремонт" файловой системы ПЛК100 ?
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 08:48
  3. Доступ к файловой системе СПК207
    от Андрей Косоротов в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 23:05
  4. ТРМ 133 в системе вентиляции
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 15:30
  5. Ограничения файловой системы ПЛК?
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 21:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •