    По умолчанию

    Добрый день

    Да, конечно есть.
    Панель можно подключить по любому доступному интерфейсу (Ehternet \ rs485) , по протоколу Modbus. Панель может быть как мастером, так и слейвом.
    Мы придерживаемся концепции в которой мастер всегда ПЛК, и он пишет данные в регистры панели. Пример настройки связи ПЛК -ТЛ с панелью ОВЕН СП310 - по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=aVO2ldprssI&t=22s.
    В связке Панель мастер- ПЛК слейв подход и нюансы будут другими - панель будет забирать данные из контроллера, и от интерфейса связи будут зависеть настройки ПЛК, но здесь также ничего сложного.

    Какую панель и в каком качестве ( мастер\слейв) планируете использовать?
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Яшина Татьяна Посмотреть сообщение
    Добрый день

    Да, конечно есть.
    Панель можно подключить по любому доступному интерфейсу (Ehternet \ rs485) , по протоколу Modbus. Панель может быть как мастером, так и слейвом.
    Мы придерживаемся концепции в которой мастер всегда ПЛК, и он пишет данные в регистры панели. Пример настройки связи ПЛК -ТЛ с панелью ОВЕН СП310 - по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=aVO2ldprssI&t=22s.
    В связке Панель мастер- ПЛК слейв подход и нюансы будут другими - панель будет забирать данные из контроллера, и от интерфейса связи будут зависеть настройки ПЛК, но здесь также ничего сложного.

    Какую панель и в каком качестве ( мастер\слейв) планируете использовать?
    В качестве slave, это нужно для удобства службы кип, чтобы они смотрели как работают датчики, в каком состоянии параметры, не тревожа диспетчерскую службу. Обычно мы ставим ИП320 (старая диспетчеризация работает в режиме отправки смс на диспетчерский пункт, вот сейчас хотим перевести всю диспетчеризацию на телемеханику)

  3. #3

    По умолчанию

    Тогда принцип работы как и с любым Modbus-slave устройством

    Описываете карту адресов в удобном для вас виде - io-файл или шаблон в экселе, подгружаете его в телемеханику, и настраиваете опрос как обычно.

    Регистры панели должны быть как параметры для записи, в которые вы будете писать нужные значения. Запись осуществляется через блоки сумм\масштаб или умн\деление, например.

    Подробное описание карты в шаблоне excel по ссылке в видео: https://www.youtube.com/watch?v=jJUR...4_jl-1&index=7
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10494
    Последнее сообщение: Вчера, 14:50
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7134
    Последнее сообщение: Вчера, 13:05
  3. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7782
    Последнее сообщение: Вчера, 09:30
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •