Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Виснет ПЛК 110 60 К М

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Уже под сотню поставил пневмораспределителей на выход ПР (переменка) без RC цепочек .Ни разу не было залипаний ..Согласен -береженого Бог бережет ..
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,846

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Уже под сотню поставил пневмораспределителей на выход ПР (переменка) без RC цепочек .Ни разу не было залипаний ..Согласен -береженого Бог бережет ..
    У ПЛК проблема с кнопкой ПУСК/СТОП. Это его "родовая травма". Малейший "чих" вызывает останов программы, по этому добавление модуля Button, который лишает кнопку возможности останавливать выполнение программы, может быть достаточным решением и шунтирование нагрузки может не потребоваться вовсе.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. ПЛК 110-60
    от neo_u в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2018, 11:04
  2. Плк 110-60 + scada
    от black-hol в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 16:52
  3. ПЛК110-60 + МВ110-32ДН
    от Rudi в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 12:42
  4. плк 110-60 и мва8
    от a_l_e_x в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:56
  5. плк 110-60-24-р-м
    от SBER в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 16:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •