Страница 9 из 125 ПерваяПервая ... 78910111959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 1243

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

  1. #81

  2. #82
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Добрый день! Скажите пожалуйста какие номера портов нужно указывать для интерфейсов RS485-1 и RS485-2 при настройке в CoDeSys? В документации нигде не нашел. Спасибо.

  3. #83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    Добрый день! Скажите пожалуйста какие номера портов нужно указывать для интерфейсов RS485-1 и RS485-2 при настройке в CoDeSys? В документации нигде не нашел. Спасибо.
    Добрый день.

    RS485-1 - 5
    RS485-2 - 4

    Это видно прямо в CODESYS: узел Device, вкладка Информация.

  4. #84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    имееете ввиду это или что то другое
    Спасибо за информацию.
    Мы пока не смогли воспроизвести ситуацию, но продолжим изучение вопроса.

  5. #85

    По умолчанию

    Только после этого добавил правило с 1502 портом, перегрузил плк
    Наверное, это и сыграло свою роль.

  6. #86

    По умолчанию

    Наткнулся на следующую особенность работы ПЛК с подключённой к нему панелью СП315-Р в режиме modbus tcp slave. На ПЛК настроено около 40 modbus каналов, 20 из которых настроены на write miltiple coils каждые 100мс, а другие 20 на write multiple registers каждые 1000мс. Однако на панель регистры прилетают не каждую секунду, а каждые секунды 3-4. Снял дамп трафика между ПЛК и панелью: действительно, запись всех каналов занимает много времени. При этом панель на каждый request отвечает быстро - несколько миллисекунд, а вот следующий request от ПЛК происходит через 100мс после последнего response панели. Эти 100мс совпадают с временем цикла выполнения единственной PLC_PRG.
    Как-то можно сделать опрос modbus пошустрее, не меняя при этом длительность цикла PLC_PRG?
    Дамп tcpdump прилагаю, расширение изменить на pcap. Можно обратить внимание, например, на запись регистра 256, он должен происходить каждые 1000мс, однако укладывается только каждые 3-4 сек.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt dump.txt (260.7 Кб, Просмотров: 11)

  7. #87

    По умолчанию

    Обмен по Modbus (через стандартные компоненты в дереве проекта) производится в так называемой задаче цикла шины.
    По умолчанию - это задача с наименьшим временем цикла.
    Обычно в проекте это задача MainTask с интервалом вызова 10...20 мс. Вы, видимо, установили для нее интервал 100 мс.
    Если вы по каким-то специфическим причинам хотите установить для нее именно такой интервал - то добавьте в проект еще одну задачу с интервалом вызова 10 мс.

  8. #88

    По умолчанию

    Действительно, такой способ помог. Однако появилась другая проблема. При работе программы до ПЛК трудно достучаться. WEB интерфейс отвечает с большой задержкой, как и ssh. При этом top выдавал 50% загрузку CPU ПЛК. Сделал Reset origin - помогло, однако нагрузка на CPU всё равно держится на уровне 20% процессом /root/CODESYS/codesyscontrol. Это нормально?

  9. #89

    По умолчанию

    Повесил 14 модулей Мх210 и 6 ПЧВ на 100мс задачу, а работу с панелью на 30мс - вроде проблема ушла, но htop показывает от 50 до 70% загрузку... Получается почти предел.

  10. #90

    По умолчанию

    Если опрос модулей настроен через шаблоны - то это вполне реалистичные цифры.
    "Почти пределом" я бы не стал это называть.

Страница 9 из 125 ПерваяПервая ... 78910111959109 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •