маска сети одинаковая 255.255.0.0 на панели и на пр
маска сети одинаковая 255.255.0.0 на панели и на пр
Здравствуйте. помогите разобраться есть проблема пр103 не правильно считывает содержимое регистров из МВА8, то есть например с регистра 0 должен считывать 1, считывает 256.
Поставьте галку старшим байтом вперёд, у вас байты приходят не в том порядке. 1 Перестановка байт.jpg
Для Float, если не правильно покажет, галку старшим регистром вперёд.
Последний раз редактировалось kondor3000; 28.01.2024 в 18:52.
А, зачем Вам считывать положение запятой(множитель), она же без считывания Вам должна быть известна, в смысле, Вы же её назначаете в модуле аналогового ввода! Это же абсурд, в смысле, назначить значение в МВА8, потом его считывать, может проще записать на бумажке потом использовать для ПР?
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Спасибо всем .не заметил что галочка не стоит на выборе регистра.
Пр103 имеет на борту контроллер LAN и часы реального времени. А протокол ntp обновления времени из сети имеется?
доброго времени суток. не получается опрашивать пр103 по modbus rtu. https://disk.yandex.com.am/d/3c2pOMCNYWK_xA ссылка на проект.