    Так сколько выходов (разрядов) вы отводите под передатчики ?Учитывая что выходов у ПР всего 8.Может Вам не регистр сдвига нужен по выходу ,а просто счетчик (4 разряда) для тестирования?Может ВАм соединить выходы опт.датчиков по "ИЛИ" (последовательно) ,тогда разрыв любого -означает стоп .Или по группам хотя бы (2,4шт) ,тогда не нужно будет городить огород вокруг ПР .
    Тогда и тестирование ,как таковое вам не нужно -все датчики барьера должны "гореть" для запуска ,если хоть один не горит ,значит датчик сдох или рука оператора там.А уж найти неисправный ИК датчик не проблема ,по световому лучу и индикатору на приемнике.
    Лучше подробней опишите основной алгоритм работы .Пресс работает в старт\стопном режиме ? Тоесть одно прессование и останавливается ,пока следующий старт не нажмешь?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось rovki; 26.01.2014 в 10:19.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    1.Датчики системы безопасности надо постоянно "диагностировать". Для световых барьеров надо использовать импульсный зондирующий сигнал. Это и постоянный контроль исправности шлейфа и наличия внешней паразитной засветки. Синтезировать детектор и наблюдать импульс на приёмнике только после подачи импульса на излучатель. Именно так строятся световые или инфракрасные барьеры безопасности лет так 20-ть. Городить аппаратные шифраторы и прочую лабуду не надо - всё делается в программе ПР.

    2. Алгоритм не видится оптимальным. Можно в некоторых местах упростить.

    3. Реализация на ПР видится вполне реальной. На ПЛК, а лучше на панельном контроллере не надо будет кнопочки/лампочки втыкать - проще будет внутренний монтаж шкафа, но над программным обеспечением придётся попотеть. В случае каких-то траблов вариант с ПЛК будет привязан на разработчика плотнее. С ПР-ками можно будет справиться быстрее.

    4. Быстро и качественно - два взаимоисключающих условия. Спешка уместна при ловле блох. Плюс напомню анекдот про двух быков, старого и молодого на счёт быстренько-быстренько покушаем, быстренько-быстренько спустимся ...
    Последний раз редактировалось AVF; 26.01.2014 в 12:10.

  3. #3

    Unhappy

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    1.Датчики системы безопасности надо постоянно "диагностировать". Для световых барьеров надо использовать импульсный зондирующий сигнал. Это и постоянный контроль исправности шлейфа и наличия внешней паразитной засветки. Синтезировать детектор и наблюдать импульс на приёмнике только после подачи импульса на излучатель. Именно так строятся световые или инфракрасные барьеры безопасности лет так 20-ть. Городить аппаратные шифраторы и прочую лабуду не надо - всё делается в программе ПР.

    2. Алгоритм не видится оптимальным. Можно в некоторых местах упростить.

    3. Реализация на ПР видится вполне реальной. На ПЛК, а лучше на панельном контроллере не надо будет кнопочки/лампочки втыкать - проще будет внутренний монтаж шкафа, но над программным обеспечением придётся попотеть. В случае каких-то траблов вариант с ПЛК будет привязан на разработчика плотнее. С ПР-ками можно будет справиться быстрее.

    4. Быстро и качественно - два взаимоисключающих условия. Спешка уместна при ловле блох. Плюс напомню анекдот про двух быков, старого и молодого на счёт быстренько-быстренько покушаем, быстренько-быстренько спустимся ...
    пункт 4. +500

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    Датчики имею 3 состояния 1-вкл ,2-выключен,3-обесточен .Если активный уровень "включен" ,то отсутствие питания или сгорание приемо\передатчика будет однозначно выявляться .Естественно нужно выставить датчики один раз и подобрать чувствительность против внешней засветки или использовать датчики на отражение от специальной поверхности(пластины) ,они вообще не реагируют на внешний свет .Просто в первом (авторском варианте) идет тестирование один раз при включении ,а при последовательном соединении датчиков тестирование идет постоянно как датчиков ,так и шлейфа.В первую очередь нужно определить не номер неисправного датчика ,а неисправность любого датчика и отработать быстро нужный алгоритм(остановки) .Сама задача очень простая (реализация на ПР) .Тут главное определиться со стратегией.Импульсное зондирование означает провалы во времени (задержки) при диагностировании .Барьер -барьеру рознь .Одно дело охрана периметра и другое дело безопасность человека.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5

    По умолчанию

    Вы понимаете разницу между технологическим шлейфом и охранным шлейфом (шлейфом безопасности)?

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Вы понимаете разницу между технологическим шлейфом и охранным шлейфом (шлейфом безопасности)?
    Надеюсь ,что да .Ну и .....
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    Куда же Автор пропал ,дольше писал задание ,чем его делать Жаль через 2 часа уезжаю в командировку ...
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8

    По умолчанию

    День добрый, господа! Спасибо за теплый прием!
    Я постараюсь ответить как можно корректнее, чтобы не вводить в заблуждение и не тратить ваше время впустую.

    rovki:
    -- для передатчиков я планировл отвести два выхода. Первый -- ДАННЫЕ, второй -- СТРОБ. При подаче питания на электронику пресса происходит аппаратный СБРОС. Далее мы можем включать и выключать трансмиттеры так, как захочется. Если поставить счетчик, тогда получится включить только один трансмиттер по двоичному коду на выходе счетчика...

    -- приемники имеют выход "открытый коллектор"... Там логика -- выходной транзистор закрыт, когда датчик засвечен и открыт, когда пересекли луч. Пследовательно соединить их не получится. Можно только выбрать тип выхода: PNP/NPN... На счет триггеров и шифратора -- да, туплю. Совершнно правильно будет соединить приемники непосредственно ко входам реле.


    Пресс: Чтобы понять, о чем я говорю, вот ссылка на youtube: http://www.youtube.com/watch?v=QvscprqtCdQ
    Комментарии к видео: Желтая скоба и планка -- это вся система безопасности пресса. В ролике оператор стукает по ним и пресс останавливается. Но эта защита совершенно мешает работать и ее, естественно, спилили. Болгаркой.
    Основной режим работы пресса непрерывный (что дико опасно!). Оператор может также задать задержу начала движения плиты (что так же дико опасно!). То есть, например, спустя 5 секунд плита начинает закрываться, никого об этом не спрашивая!!! Чтобы пресс работал в режиме СТАРТ/СТОП нужны специальные действия -- например задать количество циклов, через которое пресс перейдет в режим ожидания (от 1 до ...). Я напряженно думаю, как сделать так, чтобы пресс сам мог запускаться на следующий цикл только тогда, когда ничего нет между плитами... Пока совсем мрачно... ((

    Датчики -- AUtonics BEN10M-TDT. У датчиков есть режим юстировки с передатчиком. Но в даташите написано о засветке люминисцентными лампами и соседними трансмиттерами... насколько это страшно -- конкретно ответить не могу. Нужно ставить эксперимент. А весь даташит -- листочек формата А3... Но тут уж что имею. Датчики куплены...

    В общем как-то так...

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Вы понимаете разницу между технологическим шлейфом и охранным шлейфом (шлейфом безопасности)?
    По поводу шлейфов... (( Пытаюсь уяснить, что такое охранный и технологический... ((

    Совсем запутался... Цитата из некоторого документа: При необходимости технологический шлейф можно использовать как охранный. Перевод технологического шлейфа в режим охраны осуществляется с помощью ключей «touch memory» (TM). При этом выполняется снятие/постановка режимов охраны для всех шлейфов, запрограммированных как технологические.
    Все, караул... Совсем запутался...
    Последний раз редактировалось tigdin; 26.01.2014 в 16:30.

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    Тогда уж поставьте Пр110 12\8 и ПР114 ,второй для отработки сигнала с энкодера .И все датчики на прямую заведите ,а обьединить ПР можно по выходу\входу
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Тогда уж поставьте Пр110 12\8 и ПР114 ,второй для отработки сигнала с энкодера .И все датчики на прямую заведите ,а обьединить ПР можно по выходу\входу
    Я тоже к этому пришел... Только скажите, ПР110 будет обрабатывать сигналы с открытого коллектора? В мануале как-то однозначно написано, что тип датчиков -- КОНТАКТ (реле, герконы, кнопки)...

Страница 85 из 161 ПерваяПервая ... 3575838485868795135 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •