На предыдущей странице всё написано, ставите версию Owen Logic2.10.367 или ниже, скачиваете макросы в локальную биб-ку и работаете.
Или скачиваете макросы отсюда https://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OW...ineComponents/
На предыдущей странице всё написано, ставите версию Owen Logic2.10.367 или ниже, скачиваете макросы в локальную биб-ку и работаете.
Или скачиваете макросы отсюда https://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OW...ineComponents/
Над таким макросом я сейчас работаю, начало тут http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post221267
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Сегодня в онлайн базу макросов добавились следующие макросы:
-arcsin(x)
-arccos(x)
-arctg(x)
-FLOOR
-MXF
-isLEAP
-MXB
Ознакомиться с описанием можно в онлайн базе OWENLogic или перейдя по ссылке в первом сообщении.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Так это Вы оперируете временем восхода и заката, а я оперирую тележкой едущей со скоростью 1м/с по цеху - все мы разные. Сейчас там работает немецкий контролер с циклом 6..8мс, но за счет грамотной математики справляется, и одной из перемененных в этой математике является время прошедшее с предыдущего цикла регулятора, причем время это не в "штуках циклов", а в микросекундах, про разницу я уже выше объяснял.
Не сразу дошло про "рассчитывается в самом начале, и не должен меняться, независимо от ветвлений или других процессов", если это так то среднее время цикла за 1с годится, но похоже это не так иначе вообще какой смысл в TIME_CYCLE вбил константу и поехал без всяких расчетов. Если бы можно было получить консультацию по этому вопросу, в смысле гарантию того что время цикла строго фиксировано (это может быть если юзерская программа крутится не раундробином, а строго по прерыванию таймера причем не маскируемого), то это решило бы проблему.
Добрый день!
ПР-200. Разбирался с макросом Pt100, загруженным с он-лайн библиотеки.
Особенность в этом месте:
pt100_1..PNG
Получается такая себе "защелка". При превышении сопротивления на входе на определенное значение, результат вычисления корня из отрицательного значения становится "не числом" и "защелкивается" на выходе.
pt100_2.PNG.
Обратно не срабатывает из-за особенностей реализации макроса тернарной операции сравнения.
Практически выглядит так, что при обрыве входа (датчика) значение температуры становится равным нулю.
Починил просто - изменил ограничение по "верху" сопротивления:
pt100_3.PNG
Последний раз редактировалось Dima.Silorov; 04.08.2020 в 07:21.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Я уже поднимал эту тему. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32428
К сожалению пока проект завис. поставили FantiniCosmi EV87, каскадным регулятором, по 4 точкам графика.
Последний раз редактировалось Юрий Н; 09.05.2020 в 09:14.